冰水机一通电就报警高低压故障

高压报警原因分析

1.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。

2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。

3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。

4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)。

5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因

低压报警原因分析

1.冷媒不足。

解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。

2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。

3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。

解决方法:清洗冷凝器铜管。

4.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。